Подарили недавно APC Back-UPS AVR 500
При первом включении признаков жизни не подал. Заработал только после замены батареи. Работает уже день хорошо.
Это первый мой стабилизатор, ранее дела с подобной техникой не имел. Отсюда вопросы:
1) Максимальная нагрузка у него 500 Вт?
2) Можно ли к одному выходу ИБП подсоединить удлинитель на 5 розеток и все их задействовать, учитывая максимальную мощность ИБП?
3) Какой именно кабель необходим для связи ИБП с ПК? В интернете вычитал, что это кабель под названием 940-0020 (Dumb). Тут есть схема распайки кабеля. Какой лучше всего провод для пайки взять? Если спаяю двухметровый кабель, он будет работать? Где-то слышал, что длина кабеля влияет на его работу.
При первом включении признаков жизни не подал. Заработал только после замены батареи. Работает уже день хорошо.
Это первый мой стабилизатор, ранее дела с подобной техникой не имел. Отсюда вопросы:
1) Максимальная нагрузка у него 500 Вт?
2) Можно ли к одному выходу ИБП подсоединить удлинитель на 5 розеток и все их задействовать, учитывая максимальную мощность ИБП?
3) Какой именно кабель необходим для связи ИБП с ПК? В интернете вычитал, что это кабель под названием 940-0020 (Dumb). Тут есть схема распайки кабеля. Какой лучше всего провод для пайки взять? Если спаяю двухметровый кабель, он будет работать? Где-то слышал, что длина кабеля влияет на его работу.
Всем заранее спасибо.
С уважением,
Дмитрий.
- uav1606
- Advanced Member
- Сообщения: 5978
- Зарегистрирован: 16.01.2008,22:04
- Откуда: Енакиево
- Контактная информация:
-
Вклад в сообщество
500 ВА/300 Вт - там же написано. Теоретически, если будет только активная нагрузка (лампы накаливания и т.п.), то он должен вытянуть 500 Вт. Если будет что-то с косинусом фи не равным 1, т.е. компьютеры и прочее, тогда лучше ориентироваться на 300 Вт.Димас писал(а):1) Максимальная нагрузка у него 500 Вт?
Как правило, все выходы просто запараллелены. Конкретно про эту модель не скажу, но обычно так. Т.е. можно подключить удлинитель к одному выходу ИБП. (Но, вообще говоря, это нежелательно, особенно если будет большая нагрузка.)Димас писал(а):2) Можно ли к одному выходу ИБП подсоединить удлинитель на 5 розеток и все их задействовать, учитывая максимальную мощность ИБП?
- Piligrimm1976
- Advanced Member
- Сообщения: 538
- Зарегистрирован: 15.10.2012,11:03
- Откуда: Сургут, Тюменская обл
если на ИБП дать максимальную нагрузку, в данном случае 500 Вт, то свою функцию он выполнять не будет, а именно, защищать от скачков или просадок напряжения, так как такая нагрузка сожрет аккумуляторы при включенном ИБП. У меня такое было с APC SMART UPS 750, когда я к нему подключил комп с 850Вт блоком питания на полную нагрузку. ИБП работал просто как розетка, и когда питание в сети пропало, он вырубился. По правилам использования ИБП максимальная нагрузка на него не должна превышать 1/3 заявленной мощности, тогда он будет работать, и после пропадания электричества в сети проработает несколько минут и даст возможность корректно завершить работу компьютера (подключенного оборудования). Вообщем, в вашем распоряжении от 150-200Вт максимальной нагрузки, чем выше, тем меньше ИБП продержится. Причем ваш ИБП от скачков напряжения и не особо защищает, от просадок больше. Насчет заявленной мощности - зависит от производителя, одни , в рекламных целях, немного завышают возможности оборудования, другие более-менее честно сообщают, еще зависит и от батарей, оригинальные или нет.
Подходя к такому оборудованию пессимистически, я бы отминусовал (подстраховался бы) процентов 10-15 от заявленной мощности. Итог, (500 - 10%) / 3=150Вт максимальной мощности всех подключенных устройств к ИБП. Опять же, у меня на работе офисные компы подключены на APC Back-Ups 500, они со встроенной видяхой и один жесткий диск, блок питания у всех одинаковый - 400Вт, после пропадания электричества в сети компы и мониторы работают еще от 10-12 минут
Подходя к такому оборудованию пессимистически, я бы отминусовал (подстраховался бы) процентов 10-15 от заявленной мощности. Итог, (500 - 10%) / 3=150Вт максимальной мощности всех подключенных устройств к ИБП. Опять же, у меня на работе офисные компы подключены на APC Back-Ups 500, они со встроенной видяхой и один жесткий диск, блок питания у всех одинаковый - 400Вт, после пропадания электричества в сети компы и мониторы работают еще от 10-12 минут
- zOrg
- Почётный пользователь
- Сообщения: 13900
- Зарегистрирован: 09.01.2009,22:22
- Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский
-
Вклад в сообщество
1) Максимальная нагрузка у него 500 Вт?
Ответ: Нет - 500VA*0.6=300W его мощность.
2) Можно ли к одному выходу ИБП подсоединить удлинитель на 5 розеток и все их задействовать, учитывая максимальную мощность ИБП?
Ответ: Можно.
3) Какой именно кабель необходим для связи ИБП с ПК? В интернете вычитал, что это кабель под названием 940-0020 (Dumb). Тут есть схема распайки кабеля. Какой лучше всего провод для пайки взять? Если спаяю двухметровый кабель, он будет работать? Где-то слышал, что длина кабеля влияет на его работу.
Ответ: Схема правильная. Паяйте. 2 метра потянет легко.
ЗЫ: После замены батарей нужно сбросить коэффициент износа. Иначе UPS может работать с новой батареей как со старой. Делается это по кабелю с помощью утилиты APCfix. Родной софт для него PowerChute Business Edition версия 9.1. Программа а-ля Клиент-Сервер. Если возникнут вопросы по настройке задавайте (настройка несколько корявая). Есть и альтернативный софт, чтобы мониторить состояние UPS.
Ответ: Нет - 500VA*0.6=300W его мощность.
2) Можно ли к одному выходу ИБП подсоединить удлинитель на 5 розеток и все их задействовать, учитывая максимальную мощность ИБП?
Ответ: Можно.
3) Какой именно кабель необходим для связи ИБП с ПК? В интернете вычитал, что это кабель под названием 940-0020 (Dumb). Тут есть схема распайки кабеля. Какой лучше всего провод для пайки взять? Если спаяю двухметровый кабель, он будет работать? Где-то слышал, что длина кабеля влияет на его работу.
Ответ: Схема правильная. Паяйте. 2 метра потянет легко.
ЗЫ: После замены батарей нужно сбросить коэффициент износа. Иначе UPS может работать с новой батареей как со старой. Делается это по кабелю с помощью утилиты APCfix. Родной софт для него PowerChute Business Edition версия 9.1. Программа а-ля Клиент-Сервер. Если возникнут вопросы по настройке задавайте (настройка несколько корявая). Есть и альтернативный софт, чтобы мониторить состояние UPS.
Flynn Lives / Кай жив / Tarus жив
-
- Advanced Member
- Сообщения: 3696
- Зарегистрирован: 17.04.2005,13:44
- Откуда: Донецк
-
Вклад в сообщество
...или если кабеля еще нет, просто зарядить ее полностью, потом подцепить к нему ЭЛТ-монитор (чтобы текущая нагрузка составляла примерно 30% от номинальной, т.е. ватт 100 для него), и выдернуть его из розетки, и оставить в таком состоянии до полной разрядки. Этого будет достаточно, чтобы он откалибровался под новую батарейку.zOrg писал(а):ЗЫ: После замены батарей нужно сбросить коэффициент износа. Иначе UPS может работать с новой батареей как со старой. Делается это по кабелю с помощью утилиты APCfix.
Let the Force be with you
- Fagear
- Advanced Member
- Сообщения: 1477
- Зарегистрирован: 22.01.2010,11:23
- Откуда: Москва, САО
-
Вклад в сообщество
Сомнительное утверждение. Может быть это приближённо верно для ИБП типа online, но данный ИБП, как и почти любой дешёвый - это line-interactive. У этого типа нет двойного преобразования энергии на пути от входной розетки до выходной, следовательно нагрузка на выходе при работе от сети ограничена весьма условно, т.к. большую часть времени ИБП представляет собой замкнутый выключатель. При активации AVR (сколько-то ступенчатого стабилизатора напряжения при помощи дополнительных отводов силового трансформатора) возможно есть вероятность перегрузить обмотки трансформатора. Батареи заряжаются сами по себе и никак не связаны с выходной нагрузкой.Piligrimm1976 писал(а):если на ИБП дать максимальную нагрузку, в данном случае 500 Вт, то свою функцию он выполнять не будет, а именно, защищать от скачков или просадок напряжения, так как такая нагрузка сожрет аккумуляторы при включенном ИБП. У меня такое было с APC SMART UPS 750, когда я к нему подключил комп с 850Вт блоком питания на полную нагрузку. ИБП работал просто как розетка, и когда питание в сети пропало, он вырубился. По правилам использования ИБП максимальная нагрузка на него не должна превышать 1/3 заявленной мощности, тогда он будет работать, и после пропадания электричества в сети проработает несколько минут и даст возможность корректно завершить работу компьютера (подключенного оборудования).
И только в момент пропадания электричества на входе (а точнее выхода его из допустимого диапазона как вверх, так и вниз по напряжению) запускается преобразователь от постоянки батарей в переменку 220 В и реле переключает питание выходных розеток на этот самый преобразователь. И вот тут уже играют роль циферки, указанные на корпусе.
Димас
Ваша модель на 500 ВА (Вольт-Ампер). Казалось бы, ведь мощность - это ток помножить на напряжение, т.е. В*А. Но это только для постоянного тока так. Для переменного есть косинус фи, который характеризует разницу между общей потребляемой мощностью и активной потребляемой мощностью. Ведь при переменном токе может появиться т.н. реактивная мощность.
Обычно этот самый косинус принимают равным 0,6. Отсюда и 500*0,6=300.
Кстати говоря, эти самые Passive PFC и Active PFC в блоках питания - это как раз технологии, которые призваны дотягивать этот самый косинус фи у конкретного блока питания к 1. Обычно на типичных мощностях БП с APFC он очень близок к 1 (0,9...0,99). А без этой самой PFC вовсе - как раз около 0,6.
Отсюда я предположу (не проверял), что при использовании потребителей с APFC (т.е. все подключённые потребители должны "уметь" APFC: системник, монитор, БП роутера...) выходная мощность будет как раз близка к 500 Вт.
Но в любом случае, вся внутрянка недорогих ИБП не рассчитана на долгую работу от батарей. Большие потери в преобразователе, экономия на теплоотводе, мощности трансформатора, количестве батарей... Посему чем больше нагрузка при работе от батарей - тем в худших условиях работает преобразователь.
Больше потребляемая мощность - больше ток через батарею. А с ростом тока у батареи начинает сильно просаживаться напряжение (внутреннее сопротивление АКБ - оно такое, да; и чем старее батарея, тем больше это сопротивление и, соответственно, просадка при большой нагрузке), посему электроника ИБП раньше уйдёт в отсечку по "АКБ разряжена!".
- Piligrimm1976
- Advanced Member
- Сообщения: 538
- Зарегистрирован: 15.10.2012,11:03
- Откуда: Сургут, Тюменская обл
- Piligrimm1976
- Advanced Member
- Сообщения: 538
- Зарегистрирован: 15.10.2012,11:03
- Откуда: Сургут, Тюменская обл
- zOrg
- Почётный пользователь
- Сообщения: 13900
- Зарегистрирован: 09.01.2009,22:22
- Откуда: Ленинградская область, пгт. Сиверский
-
Вклад в сообщество
Всё будет зависеть от логики. Но сомневаюсь что у этого ИБП есть самосброс коэффициента. Как правило это у линейки Smart наблюдается и на бюджетных CS / RS с диагностикой по USB. Калибровка проходит следующим образом. Заряжаете UPS до 100% без нагрузки. Индикацию заряда Вам не посмотреть, так что оставляйте его часа на 3-4 для уверенности. Далее подключаете нагрузку, лучше не монитор, а лампу накаливания на 60W. Отключаете от розетки и разряжаете UPS. Потом повторяете цикл. Только после разрядки UPS заряжайте в течении 8 часов а лучше 12 часов без нагрузки. Далее опять лампочка и разряд. И засекаете время. Лампочка на 60W сажает батарею на 7Ah примерно за 1,5 часа, на 9Ah примерно за 2 часа плюс минус. Если UPS выключится раньше, то коэффициент не сброшен и дальнейшая калибровка бесполезна. Почему лампочка 60W. У меня в хозяйстве 12 UPS этой фирмы. Все их я калибрую этой нагрузкой, так что статистика у меня только по ней.Димас писал(а):Вечером буду калибровать с помощью ЖК монитора Samsung 17".
Flynn Lives / Кай жив / Tarus жив