При включении компа выбивает УЗО (Думать самому лень, нужен совет специалиста)
При включении компа выбивает УЗО
Думать самому лень, нужен совет специалиста
Есть компьютер искра. Включен через а'ля пилот.
Включается своей кнопкой или переключателем пилота без проблем, но ровно до тех пор,
пока не подключен AV кабелем к ЭЛТ телевизору LG (телевизор включен в другую розетку).
После подключения к телевизору выбивает узо в квартире (с вероятностью 80%) при попытке любым способом включить компьютер .
Куда копать?
Есть компьютер искра. Включен через а'ля пилот.
Включается своей кнопкой или переключателем пилота без проблем, но ровно до тех пор,
пока не подключен AV кабелем к ЭЛТ телевизору LG (телевизор включен в другую розетку).
После подключения к телевизору выбивает узо в квартире (с вероятностью 80%) при попытке любым способом включить компьютер .
Куда копать?
Разность потенциалов на корпусах компа и телека. На телеке +30В, на компе +200В, разница сливается через телек на земляной провод розетки и тут его "подхватывает" УЗО и отрубается.
Цифры взяты наобум, однако процесс должен быть понятен.
Если оба агрегата подключать двупроводной силовой линией, выбивать УЗО не будет, но 220 смогут протечь по микросхемам телека и сжечь их.
Проверяй БП обоих аппаратов.
PS.
Такое ещё случается, если трансформаторный БП закоротить (неким образом) на блок PFC другого, уже импульсного БП.
Цифры взяты наобум, однако процесс должен быть понятен.
Если оба агрегата подключать двупроводной силовой линией, выбивать УЗО не будет, но 220 смогут протечь по микросхемам телека и сжечь их.
Проверяй БП обоих аппаратов.
PS.
Такое ещё случается, если трансформаторный БП закоротить (неким образом) на блок PFC другого, уже импульсного БП.
Вопрос к коллеге pribor со командой. Они таких БП перебрали не один и не два... Вроде и схемы у них были, если правильно помню.dk_spb писал(а): Дык вопрос собственно и был что проверят в БП Искры?
Помимо БП стоит проверить видеоадаптер искры, на предмет пробитости и на предмет подачи некоего силового напряжения через видеоразъём, одновременно со сигналом. Типа - на "пассивный моник". Более точно не подскажу, с искрами плотно не работал.
-
- Advanced Member
- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 26.02.2006,11:24
- Откуда: москва
-
Вклад в сообщество
Ну для начала выкинуть пилот. Включить без него. Если ее саму по себе не выбивает то все оки с искрой.
дальше, отрезать земленой провод от искры если он есть на--х--р и попробовать еще раз. Да антену тоже выткнуть правильная мысль. Скорее всего что то вешает узо на ноль. Это абсолютно не значит что прибор сломан, просто разные стандарты были.
В ссср бытовые приборы искусственно занулены по нашим гостам, а в мире заземлены через третий контакт.
Вот надо привести эту цепочку к общему знаменателю, выкинуть третий контакт у всех приборов и у телика тоже, и все заработает. Или сгорит квартира
дальше, отрезать земленой провод от искры если он есть на--х--р и попробовать еще раз. Да антену тоже выткнуть правильная мысль. Скорее всего что то вешает узо на ноль. Это абсолютно не значит что прибор сломан, просто разные стандарты были.
В ссср бытовые приборы искусственно занулены по нашим гостам, а в мире заземлены через третий контакт.
Вот надо привести эту цепочку к общему знаменателю, выкинуть третий контакт у всех приборов и у телика тоже, и все заработает. Или сгорит квартира
-
- Advanced Member
- Сообщения: 5896
- Зарегистрирован: 02.08.2013,22:13
- Откуда: Павловский Посад Мск.обл.
- Контактная информация:
-
Вклад в сообщество
У Искры-1030 маловат пусковой резистор в БП ( между сетью и БП ) - правильные чуствительные пробки могут срабатывать, проверял лично.
Хороший чуствительный УЗО может сработать от конденсаторов во входном сетевом разъеме компа - например, если там 0.1 мк стоит, а не 0.01 мк.
Ну или действительно контакт с корпусом ( или внутри БП ) и одного из сетевых проводов, например в месте крепления силовых транзисторов в БП компа.
Определить пробой на корпус - пробником из лампочки 15 ватт 220 вольт прозвонить, используя сеть 220 в. (а лучше на 440 вольт и 2 лампочки по 15 ватт последовательно ).
Хороший чуствительный УЗО может сработать от конденсаторов во входном сетевом разъеме компа - например, если там 0.1 мк стоит, а не 0.01 мк.
Ну или действительно контакт с корпусом ( или внутри БП ) и одного из сетевых проводов, например в месте крепления силовых транзисторов в БП компа.
Определить пробой на корпус - пробником из лампочки 15 ватт 220 вольт прозвонить, используя сеть 220 в. (а лучше на 440 вольт и 2 лампочки по 15 ватт последовательно ).
Коллекционирование радиодеталей : http://collectingrd.kxk.ru/
Интересно, а в пилоте "конденсаторный фильтр" имеется? Если к такому подключить трансформаторный БП, возможна "отдача" из транса в пилот, а тот фильтр замкнут на "земляной провод" в розетке, по ему и добегает до УЗО.
Два фильтра последовательно == чудеса с зарядом кондёров. Ибо схемы не рассчитывались на совместную работу, и в вилке может быть реализовано т.н. "фантомное заземление". для совместимости с силовой сетью.
Это не тот-самый фильтр, часом? Токма "искровский"...dk_spb писал(а):У Искры (Микро-86М) какая-то фигня в вилке собрана
Два фильтра последовательно == чудеса с зарядом кондёров. Ибо схемы не рассчитывались на совместную работу, и в вилке может быть реализовано т.н. "фантомное заземление". для совместимости с силовой сетью.